Пол в кабинете КТ/ренгенкабинете

Андрей Юрьевич аватар
Не на сайте
Был на сайте: 5 часов 42 минуты назад
Зарегистрирован: 16.11.2008 - 22:16
Публикации: 17885

АЙ НИД ХЕЛП! Только что путем жуткого скандала остановил беспредел прикормленных администрацией стройфирмы. Под новенький КТ (национальная программа медпомощи при ДТП) реконструируется кабинет. В проекте четко написано: пол - линолеум по деревянному покрытию или паркет. Эти жлобы, при попустительстве замглавврача по АХЧ, положили (благо не приклеили) бытовой линолеум по бетону, даже путем не выровняв его. Часть аппарата уже распакована и стоит в кабинете, монтаж остальной должен произойти послезавтра. Я орал, как ледокол в тумане :))), но своего добился - работы приостановлены.

Теперь вопрос: что такое деревянное покрытие, по которому должен стелиться линолеум? Как это у вас? Поделитесь знаниями. Я с этих зас***цев с живых не слезу!!!

 

Dr.Mario аватар
Не на сайте
Был на сайте: 10 лет 1 месяц назад
Зарегистрирован: 06.08.2008 - 08:44
Публикации: 920

Вы абсолютно правы! Пол должен быть по возможности идеально ровным. У меня под МДКТ стоит ламинат и по верху специальный линолеум.

Let me see...

radiographia.ru

Катенёв Валентин Львович аватар
Не на сайте
Был на сайте: 6 лет 1 месяц назад
Зарегистрирован: 22.03.2008 - 22:15
Публикации: 54876

Здравствуйте Андрей Юрьевич!

Поимел по поводу линолиума много неприятностей в плане Роспотребнадзора. Теперь все благополучно, но у меня диэлектрический линолиум по бетону со стяжкой. Самое главное - это наличие сертификата и акта спец. лаборатории на этот чёртов линолиум. Но точно не знаю, но в СанПиНе есть, что-то, подразумевающее деревянный пол.

Андрей Юрьевич аватар
Не на сайте
Был на сайте: 5 часов 42 минуты назад
Зарегистрирован: 16.11.2008 - 22:16
Публикации: 17885

Всем спасибо. И еще! Когда они постелят дерево, ниже уровня пола окажется фундамент под аппарат. Что делать: долбать и переделывать по новой или возможно дозалить до уровня пола?

Еще раз спасибо, Андрей Юрьевич.

Андрей Юрьевич

Андрей Юрьевич аватар
Не на сайте
Был на сайте: 5 часов 42 минуты назад
Зарегистрирован: 16.11.2008 - 22:16
Публикации: 17885

Горе-строители пошли на попятную, сделают покрытие ТАРКЕТТ, как в операционных.
Искреннее спасибо за советы, коллеги!!!

Андрей Юрьевич

Войти Зарегистрироваться